货船二氧化碳总管压力装船后要做多少MPa的压力,规范或法规里有要求吗
回复

使用道具 举报

龙船五分快三
2
发表于 2019-12-15 08:13 来自手机 | 只看该作者
二氧化碳是非常重要的灭火系统,法规肯定有要求的,为啥不自己查下呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2019-12-15 14:49 | 只看该作者
根据船级社退审的厂家资料/图纸来定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2019-12-15 19:56 | 只看该作者
FSS Code 只说要pressure tested,没说做多少公斤压力,其他相关的Circuliar之类的有没有说不清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2019-12-16 13:15 | 只看该作者
至少11.8Mpa的液压实验
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2019-12-31 16:47 来自手机 | 只看该作者
总管一般是厂家带的,属于设备一部分,厂家会送审,并得到船级社证书。装船压力就是试验控制管路就可以,可根据厂家推荐试验压力,一般0.6/0.7Mpa
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2019-12-31 18:21 | 只看该作者
258369m 发表于 2019-12-15 08:13
二氧化碳是非常重要的灭火系统,法规肯定有要求的,为啥不自己查下呢?

法规只有在穿越居住处所才有必须不小于50公斤,其他的常规,还真没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2019-12-31 21:53 | 只看该作者
车间液压,瓶头阀到分配阀管路和分配阀及控制阀,至少11.8MPa;分配阀到喷头至少1MPa.
装船后不少于0.69MPa气密试验和2.47MPa的功能试验,确保释放机构,手动和遥控开启可靠。
营运中,每2年0.5Mpa空气畅通试验,每5年至少0.69Mpa的气密试验,每10年瓶头阀到分配阀至少11.8MPa液压试验;CO2瓶,每2年称重不减少超过10%,否则填充,填充前24.5MPa液压试验,重打钢印,填充率不大于0.67kg/L,但总减少量不大于最大保护市5%时,可暂不填充
回复 支持 反对